Ihre Fragen

Verbraucht eine größere Wärmepumpe mehr Strom?

Kaum: In einem neuen Haus in Würzburg brauchte eine 16-kW-Wärmepumpe im Jahr rund 70 kWh (18 EUR) mehr Strom als das 10-kW-Gerät, das die Auslegung vorgeschlagen hatte, und ihr Verdichter startete etwa 40 % öfter. Teuer wird es, wenn das Gerät zu klein ist: Ein 4-kW-Gerät kostete rund 320 EUR im Jahr mehr, über seinen elektrischen Heizstab.

Das Video wird von YouTube abgespielt, wenn Sie es anklicken.

Transkript lesen

Drei Installateure, drei Wärmepumpengrößen. Braucht die größere mehr Strom?

Kaum. In diesem Haus braucht das Gerät mit sechzehn Kilowatt rund 70 Kilowattstunden im Jahr mehr als das mit zehn. Etwa 18 Euro. Teuer wird es, wenn die Wärmepumpe zu klein ist.

Dieses Haus: ein Neubau von 2025 in Würzburg, zwei Geschosse, Fußbodenheizung, zehn Kilowatt Photovoltaik auf dem Dach.

Der Assistent berechnet die Heizlast und schlägt eine Größe vor: hier die Klasse mit 10 Kilowatt.

Um ein Angebot zu prüfen, wählen Sie seine Größe und simulieren erneut. Sechzehn, dann vier.

Der Szenarienvergleich stellt die drei Simulationen nebeneinander: vier, zehn und sechzehn Kilowatt, alle für dieses Haus.

Zuerst die Auslegung. Dieses Haus hat eine Heizlast von 6,2 Kilowatt bei der Norm-Außentemperatur. Bei minus 11,5 Grad liefert das Gerät mit vier Kilowatt 3,4, das mit zehn 8,6, das mit sechzehn 10,7. Nur das kleinste reicht nicht.

Dann die Rechnung. Zehn Kilowatt: 1.095 Euro im Jahr. Sechzehn: 1.112. Vier: 1.413, weil der Heizstab 1.296 Kilowattstunden mit einem COP von eins liefert.

Und was das größere Gerät ändert: wie oft es startet. Rund 40 Prozent mehr Verdichterstarts, 2.797 im Jahr statt 2.006.

Für dieses Haus ist die Klasse mit zehn Kilowatt die richtige Größe: die niedrigste Rechnung und weniger Starts als mit sechzehn. Ihr Haus gibt seine eigene Antwort. Simulieren Sie es auf EnergyFlow Punkt tech.

So bin ich auf die Antwort gekommen

Drei Installateure bieten drei Wärmepumpengrößen an: 4 kW, 10 kW und 16 kW. Ich habe jede Größe im selben Haus gerechnet und sonst nichts geändert.

Das Haus ist ein Neubau von 2025 in Würzburg: zwei Geschosse, eine unbeheizte Garage im Haus, Fußbodenheizung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und 10 kWp PV nach Süden. Keine Kühlung, kein Batteriespeicher, kein Elektroauto. Als Wetter dient das typische Jahr, das das Modell für Würzburg erstellt, und der Strom läuft über einen Festpreistarif: 0,3214 EUR/kWh beim Bezug, 0,077 EUR/kWh bei der Einspeisung.

EnergyFlow hat die Heizlast des Hauses ermittelt und die 10-kW-Klasse vorgeschlagen: 6,2 kW bei der Norm-Außentemperatur von -11,5 °C, dazu 0,55 kW für Warmwasser, und das 10-kW-Gerät liefert bei dieser Temperatur 8,59 kW. Für die beiden anderen Angebote habe ich die 16-kW-Klasse gewählt, dann die 4-kW-Klasse, und das Haus jeweils neu gerechnet. Der Szenarienvergleich legt die drei Läufe nebeneinander.

Ergebnisse für ein Jahr im selben Haus, mit demselben Wetter und demselben Tarif. Nur die Größe der Wärmepumpe ändert sich. Die Nettokosten sind der Strombezug minus die Einspeisevergütung.
Ein Jahr, dasselbe Haus4 kW10 kW (vorgeschlagen)16 kW
An das Haus gelieferte Wärme, kWh4.3064.3044.306
Strom der Wärmepumpe, einschließlich Standby, kWh8731.1611.232
Strom des Heizstabs, kWh1.296150
Verdichterstarts im Jahr (Schätzung)1.7722.0062.797
Nettostromkosten im Jahr, EUR1.4131.0951.112
Gegenüber dem 10-kW-Gerät, EUR+3180+18

Alle drei Läufe lieferten rund 4.300 kWh Wärme, der Vergleich ist also fair. Oberhalb der vorgeschlagenen Größe bewegt sich die Rechnung kaum: Das 16-kW-Gerät braucht im Jahr etwa 70 kWh mehr Strom, rund 18 EUR, und startet seinen Verdichter etwa 40 % öfter, 2.797-mal gegenüber 2.006 (Schätzung).

Darunter steigt die Rechnung. Das 4-kW-Gerät schafft die kalten Tage nicht allein, deshalb liefert der elektrische Heizstab 1.296 kWh, eine kWh Strom für jede kWh Wärme. Daher kommen die rund 320 EUR Mehrkosten im Jahr: 1.413 EUR gegenüber 1.095 EUR.

Rechnen Sie Ihr eigenes Haus

Ihr Haus liefert nicht dieselben Zahlen. Ihre Heizlast, Ihr Klima und Ihr Tarif entscheiden, wo die passende Größe liegt, und jedes Angebot eines Installateurs ist ein Rechenlauf mehr. Geben Sie das Haus ein, wählen Sie die Größe aus jedem Angebot, rechnen Sie und vergleichen Sie, so wie ich es hier getan habe.

Die Methode hinter den Zahlen

Der Artikel in der Bibliothek zeigt, woher diese Zahlen kommen, warum das Wasser in Ihrer Heizanlage genauso zählt wie die Größe auf dem Typenschild und was das Modell weglässt.