Une pompe à chaleur plus puissante consomme-t-elle plus d’électricité ?

À peine : sur une maison neuve à Würzburg, une pompe à chaleur de 16 kW a consommé environ 70 kWh (18 EUR) de plus par an que l’unité de 10 kW proposée par le dimensionnement, et son compresseur a démarré environ 40 % plus souvent. C’est le sous-dimensionnement qui coûte cher : une unité de 4 kW a coûté environ 320 EUR de plus par an, à cause de sa résistance d’appoint électrique.

La vidéo est lue depuis YouTube quand vous cliquez dessus.

Lire la transcription

Trois installateurs, trois tailles de pompe à chaleur. La plus grosse consomme-t-elle plus d’électricité ?

À peine. Sur cette maison, l’unité de seize kilowatts consomme environ 70 kilowattheures de plus par an que celle de dix. Environ 18 euros. Ce qui coûte cher, c’est une pompe trop petite.

Cette maison : une construction neuve de 2025 à Würzburg, deux niveaux, un plancher chauffant, dix kilowatts de panneaux solaires sur le toit.

L’assistant calcule ses déperditions et propose une taille : ici, la classe 10 kilowatts.

Pour tester un devis, choisissez sa taille et relancez la simulation. Seize, puis quatre.

La comparaison de scénarios met les trois simulations côte à côte : quatre, dix et seize kilowatts, toutes sur cette maison.

D’abord le dimensionnement. Cette maison perd 6,2 kilowatts par grand froid, à la température extérieure de base. À moins 11,5 degrés, l’unité de quatre kilowatts fournit 3,4, celle de dix 8,6, celle de seize 10,7. Seule la quatre ne suffit pas.

Ensuite la facture. Dix kilowatts : 1 095 euros par an. Seize : 1 112. Quatre : 1 413, parce que la résistance d’appoint fournit 1 296 kilowattheures avec un COP de un.

Et ce que change l’unité plus grosse : la fréquence de ses démarrages. Environ 40 pour cent de démarrages du compresseur en plus, 2 797 par an contre 2 006.

Pour cette maison, la classe dix kilowatts est la bonne taille : la facture la plus basse, et moins de démarrages que la seize. Votre maison aura sa propre réponse. Simulez-la sur EnergyFlow point tech.

Comment j’ai obtenu cette réponse

Trois installateurs proposent trois tailles de pompe à chaleur : 4 kW, 10 kW et 16 kW. J’ai simulé chaque taille sur la même maison, sans rien changer d’autre.

La maison est une construction neuve de 2025 à Würzburg, en Allemagne : deux niveaux, un garage non chauffé intégré, plancher chauffant, ventilation double flux avec récupération de chaleur et 10 kWp de PV orientés au sud. Pas de refroidissement, pas de batterie, pas de voiture électrique. La météo est l’année type que le modèle construit pour Würzburg, et l’électricité est au tarif fixe de 0,3214 EUR/kWh à l’achat et 0,077 EUR/kWh à la revente.

EnergyFlow a calculé les déperditions de la maison et proposé la classe 10 kW : 6,2 kW nécessaires par grand froid, à la température extérieure de base de -11,5 °C, plus 0,55 kW pour l’eau chaude, et 8,59 kW fournis par l’unité de 10 kW à cette température. Pour les deux autres devis, j’ai choisi la classe 16 kW, puis la classe 4 kW, et relancé la simulation à chaque fois. La comparaison de scénarios met les trois simulations côte à côte.

Résultats sur un an pour la même maison, la même météo et le même tarif. Seule la taille de la pompe à chaleur change. Le coût net est l’électricité achetée moins l’électricité revendue.
Une année, même maison4 kW10 kW (proposée)16 kW
Chaleur fournie à la maison, kWh4 3064 3044 306
Électricité de la pompe à chaleur, veille comprise, kWh8731 1611 232
Électricité de la résistance d’appoint, kWh1 296150
Démarrages du compresseur par an (estimation)1 7722 0062 797
Coût net de l’électricité, EUR1 4131 0951 112
Écart avec l’unité de 10 kW, EUR+3180+18

Les trois simulations ont fourni environ 4 300 kWh de chaleur, la comparaison se fait donc à armes égales. Au-dessus de la taille proposée, la facture bouge à peine : l’unité de 16 kW consomme environ 70 kWh d’électricité de plus sur l’année, soit environ 18 EUR, et son compresseur démarre environ 40 % plus souvent, 2 797 fois contre 2 006 (estimation).

En dessous, la facture grimpe. L’unité de 4 kW ne couvre pas seule les jours de grand froid : la résistance d’appoint électrique fournit 1 296 kWh, un kWh d’électricité pour chaque kWh de chaleur. C’est de là que viennent les 320 EUR de plus par an : 1 413 EUR contre 1 095 EUR.

Simulez votre propre maison

Votre maison ne donnera pas les mêmes chiffres. Vos déperditions, votre climat et votre tarif décident de la bonne taille, et chaque devis d’installateur est une simulation de plus. Décrivez la maison, choisissez la taille de chaque devis, lancez et comparez, comme je l’ai fait ici.

La méthode derrière les chiffres

L’article de la bibliothèque montre d’où viennent ces chiffres, pourquoi l’eau de votre circuit de chauffage compte autant que la taille inscrite sur l’étiquette, et ce que le modèle laisse de côté.